Download : [공학]지역냉난방 2차 설계 발표 (열병합발전).ppt





설계 장소 intro 와
선정 이유
설계 대상 선정
본관 용적 : 39,438.54
도서관 용적 : 43,961.6

기숙사 용적 : 21,873.26

총 용적 105,273.4
부하계산

냉방부하(W)

난방부하(W)
급탕 부하
유리의 일사부하
148,497.67
유리 부하
276,860
세면
7,850
유리의 관류부하
22,948.2
외벽 부하
11,045.7
외벽 부하
38,033....

캠퍼스 최종 설계
[7조]
설계대상 선정(본관, 도서관, 기숙사)
설계 목적
설계장소 intro 와 선정 이유
목 차
부하계산
열원 조합
참고 문헌
기기 선정
경제성 평가
목 차
설계 목적
에너지
케스케이드 관점
중앙집중식
지역 냉난방 설계
에너지 케스케이드 관점에서 지역의 냉난방을 중앙집중식으로
할 경우 설계 대상 및 지역의 特性을 고려해서 지역냉난방 설계하는 것이 목적입니다.
설계 장소 intro 와
선정 이유
설계 대상 선정
본관 용적 : 39,438.54
도서관 용적 : 43,961.6

기숙사 용적 : 21,873.26

총 용적 105,273.4
부하계산

냉방부하(W)

난방부하(W)
급탕 부하
유리의 일사부하
148,497.67
유리 부하
276,860
세면
7,850
유리의 관류부하
22,948.2
외벽 부하
11,045.7
외벽 부하
38,033.3
지붕 부하
23062.94
지붕 부하
42,444
천정 부하
53,596.72
천정 부하
214,060.05
바닥 부하
11,329.95
바닥 부하
45,250.71
내벽 부하
7,824.8
내벽 부하
31,251.4
극간풍 부하
210,245
극간풍 부하
310,993
외기 부하
358,502.6
외기 부하
754,809.2
기기 부하
426,550
-
-
인체 발생 부하
24,360
-
-
조명 부하
72,000
-
-
합 계
1,369,963.58
합 계
1,713,701.66
7,850
ㅇ 본관
(단위 : W)

냉방부하(W)

난방부하(W)
급탕 부하
유리의 일사부하
164994
유리 부하
151983.5
세면
48,880
유리의 관류부하
25497.5
외벽 부하
6293.5
외벽 부하
30524.6
샤워실
53,070
지붕 부하
4339.1
지붕 부하…(To be continued )

Download : [공학]지역냉난방 2차 설계 발표 (열병합발전).ppt( 84 )


순서








[工學(공학) ]지역냉난방 2차 설계 발표 (열병합발전)



[공학]지역냉난방%202차%20설계%20발표%20(열병합발전)_ppt_01.gif [공학]지역냉난방%202차%20설계%20발표%20(열병합발전)_ppt_02.gif [공학]지역냉난방%202차%20설계%20발표%20(열병합발전)_ppt_03.gif [공학]지역냉난방%202차%20설계%20발표%20(열병합발전)_ppt_04.gif [공학]지역냉난방%202차%20설계%20발표%20(열병합발전)_ppt_05.gif [공학]지역냉난방%202차%20설계%20발표%20(열병합발전)_ppt_06.gif
레포트/공학기술

[工學(공학) ]지역냉난방 2차 설계 발표 (열병합발전)
다.[공학]지역냉난방,2차,설계,발표,(열병합발전),공학기술,레포트

[공학]지역냉난방 2차 설계 발표 (열병합발전) , [공학]지역냉난방 2차 설계 발표 (열병합발전)공학기술레포트 , [공학]지역냉난방 2차 설계 발표 (열병합발전)
설명





캠퍼스 최종 설계
[7조]
설계대상 선정(본관, 도서관, 기숙사)
설계 목적
설계장소 intro 와 선정 이유
목 차
부하계산
열원 조합
참고 문헌
기기 선정
경제성 평가
목 차
설계 목적
에너지
케스케이드 관점
중앙집중식
지역 냉난방 설계
에너지 케스케이드 관점에서 지역의 냉난방을 중앙집중식으로
할 경우 설계 대상 및 지역의 特性을 고려해서 지역냉난방 설계하는 것이 목적입니다.
REPORT 73(sv75)



해당자료의 저작권은 각 업로더에게 있습니다.

xbqv.com 은 통신판매중개자이며 통신판매의 당사자가 아닙니다.
따라서 상품·거래정보 및 거래에 대하여 책임을 지지 않습니다.
[[ 이 포스팅은 제휴마케팅이 포함된 광고로 커미션을 지급 받습니다 ]]

[저작권이나 명예훼손 또는 권리를 침해했다면 이메일 admin@hong.kr 로 연락주시면 확인후 바로 처리해 드리겠습니다.]
If you have violated copyright, defamation, of rights, please contact us by email at [ admin@hong.kr ] and we will take care of it immediately after confirmation.
Copyright © xbqv.com All rights reserved.